침식이 발생하여 장시간이 지나면 직관부의 관내 바닥면, 곡관부
BCT115 2대





공조설비설계 5차발표, 배관, 배관 관경 결정, 펌프 능력, 펌프, 펌프 능력 결정, 덕트의 선정, 흡입구, 취출구, 풍량
난방능력 234780 kcal/h


★ 단위마찰저항 작게 하면 배관 설비비가 비싸게 됨.
3. 펌프 능력 결정
온수량 47 ㎥/h
난방능력 260,000kcal/h
공조설비설계 5차발표

Download : 공조설비설계 5차발표.pptx( 41 )



공조설비설계 5차발표

순서

2) 냉동기 선정


2. 배관 관경 결정
냉수량 44.7 ㎥/h
★ 유속이 상당히 빠르면 워터해머를 발생시켜 물 흐름 소음 발생하고

되지만 펌프설비비, 운전비가 비싸게 됨.

공조설비설계 5차발표 단위마찰저항 크게 하면 유속은 빠르게 되어 배관 관경은 작게 되지만 펌프설비비, 운전비가 비싸게 됨. ★ 단위마찰저항 작게 하면 배관 설비비가 비싸게 됨. ★ 유속이 상당히 빠르면 워터해머를 발생시켜 물 흐름 소음 발생하고 침식이 발생하여 장시간이 지나면 직관부의 관내 바닥면, 곡관부
BCT 70 1대
레포트 > 공학,기술계열

설명


냉방능력 67 RT






4차 발표 수정

냉방능력 80RT
냉*온수기
1. 4차 발표 수정

단위마찰저항 크게 하면 유속은 빠르게 되어 배관 관경은 작게